AT 指令要使用串口 1. 为了方便调试以及测试, 串口 0 实现了部分指令, 但要通讯只能使用串口 1 来收发 AT 指令.

wm_uart. rar
现在的发送接口是异步的. 可以按这个改下, 在应用层用 tls_uart_tx_sent_callback_register 注册一个发送完成回调, 然后在回调里实现应用层逻辑.

这里写入自定义的 ota_header 的目的是什么, 因为整个 ota 过程是由底层自动完成的, 即使写入了 ota_header 也无法在应用层操作使用.

没有包含头文件, 或者没有设置头文件所在的位置, 所以找不到.

"但是我该怎么在 boot 区中判断 OTA 事件的标志位呢", 不需要用户做判断, secboot 里会判断, 下载固件成功后会设置一个标志, secboot 里会根据这个标志来运行新的固件. "那做 crc 运算后的值是和什么值进行对比呢" , 下载的固件里包含了固件本身的校验值, 在下载前几包数据的时候就得到这个值了.
image. png

如果是同样的固件, 下载到开发板可以成功, 下载到自己的板子失败, 那问题就出在自己做的板子上, 可能原因, 如使用的 usb 转串口小板是不是稳定, 连接是不是稳定, 包括晶振不好都有可能导致下载失败. 另外就是固件下载的地址是否和芯片 flash 大小匹配, arduino 开发板的 w800 芯片是 2Mflash, HLINK 开发板不确定是哪颗芯片, 如果是 W806 是 1M flash, 如果也是 W800 那就是 2Mflash. 如果用的 W800 SDK, 那 SDK 默认是 2M flash 配置. 如果用的是 W806 SDK, 那就是 1M flash 配置. 1M flash 的固件可以下载到 1M 或者 2M flash 芯片, 但是 2M flash 的固件只能下载到 2M flash 的芯片.

是不是公司限制了使用动态 ip, 用手机或者 pc 去连这个路由器, 动态 ip 的情况下能连上吗.

运行 wm. py devconfig 命令就会打开设备配置表, 里面有配置时钟树的选项. 如下图image. png

第一个图是设置发送间隔和次数的, 发送功率目前还没有设置的地方, 可以先用接口自己设置下, 参考第二个图.