我 对问题发布了答案
不建议设置定于 5us 的定时值, 中断的跳转以及中断函数的执行, 本身也会占用时间, 会导致结果和预期不符. ns 级别的延时只能自己用延时或者空指令来调整实现. 另外 IO 控制如果直接调用 GPIO 的接口也会导致延时
我 对问题发布了答案
这个是用 cklink 下载时才会用的到文件, 在 tools/w806/utilities 目录下, 推荐用串口工具下载.
我 发表了评论
@study_man CDK 和 keil 用法基本一模一样, 直接打开 SDK 中的 cdk 工程就可以用了, 工程文件在 tools/projects/W806_SDK/W806_SDK. cdkproj
我 对问题发布了答案
W801 和 W801S 只有几个 pin 脚不一样, 其他的都一样, 最大区别是 W801S 引出了 wakeup 脚, 后续新用户推荐用 W801S, 所以没有 W801.
我 对问题发布了答案
同样的初始化, 先把串口 3 接到 pc 上, 用 pc 端串口工具给 W806 发数据, 看打印出来是否正确. 如果正确, 那就需要看 433M 接收模块的相关资料, 看是否需要什么初始化.
我 发表了评论
上面写错了. uint32_t HAL_TIM_Base_Get_Current_value (TIM_HandleTypeDef *htim) { uint32_t offset = 0;
我 发表了评论
@feng201272195 目前没有这样的接口, 可以试下这. HAL_StatusTypeDef HAL_TIM_Base_Get_Current_value (TIM_HandleTypeDef *h
我 对问题发布了答案
如何提升定时器精度到 ns 级别