我 对问题发布了答案
{{wm_pmu.c(uploading...)}}{{wm_regs.h(uploading...)}}更新下这两个文件的改动试下,然后初始化的时候hpmu.ClkSource选PMU_CR_32K
我 发表了评论
@fyd 得大于960,等于不行,header是64字节,加起来就是大于1024,具体原因我也不清楚,1.4.8成功,1.4.18失败,是不是说反了啊
我 发表了评论
@fyd 工程里option里.sh文件的目录改了吗,如果这些都没问题,那我就不知道了,总觉得是没编进去。要不然就用原始工程试了没问题了在用现在工程试。
我 发表了评论
@fyd 1、确认在用CDK编译的时候,在生成固件时是否有报错,因为你的目录机构全变了,不知道cdk option里的设置是否同步修改了;2、确认生成的.fls文件里是否最末尾加入了你的user.bi
我 发表了评论
@fyd 你这个目录都改了,但看起来没啥问题,应该是已经生效了,每次CDK编译都会把user.bin合到flash文件里烧录,怎么判断没改变的?
我 发表了评论
@timiil 1.数字0~9对应的ascii码就是0x30~0x39,a~f对应的ascii码是0x61~0x66。2、确认下手头的sdk是不是最新版本,最新版本肯定是有的,可以在官网下载一个。
我 对问题发布了答案
从左到右确实是按OPT1-4、OPT6来排序的,OPT5是GPIO功能,这里代码里写的是OPT2也没错,MMC那一组就是对应的SDIO MASTER功能,OPT4的SDIO功能这里没表达清楚,对应的是
我 发表了评论
W806低功耗定时唤醒